    Trong hệ thống tự động hóa, điện áp 24VDC là tiêu chuẩn để cấp nguồn cho PLC, HMI, cảm biến, van điện từ và các thiết bị điều khiển khác. Khi tải lớn hoặc cần dự phòng để đảm bảo hệ thống không gián đoạn, việc đấu song song bộ nguồn 24VDC là giải pháp phổ biến.

    Tuy nhiên, nếu đấu sai cách, dòng điện có thể phân bổ không đều, gây quá tải một nguồn hoặc làm hỏng thiết bị. Vậy cách đấu song song nguồn 24VDC đúng kỹ thuật như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

    1. Khi Nào Cần Đấu Song Song Bộ Nguồn 24V?
    Bạn nên đấu song song nguồn trong các trường hợp:

    • Tổng dòng tải vượt quá công suất một bộ nguồn

    • Hệ thống yêu cầu dự phòng (redundancy)

    • Cần mở rộng hệ thống trong tương lai

    • Muốn tăng độ tin cậy nguồn cấp
    Ví dụ: hệ thống cần 12A nhưng chỉ có nguồn 24V–10A → có thể dùng 2 nguồn 10A song song.

    2. Nguyên Tắc Quan Trọng Khi Đấu Song Song
    Không phải cứ nối + với + và – với – là xong. Cần đảm bảo:

    ✔ Hai bộ nguồn cùng điện áp (24VDC)
    ✔ Cùng dòng và cùng model (khuyến nghị)
    ✔ Có chức năng current sharing (chia tải) nếu có
    ✔ Chỉnh điện áp ra gần bằng nhau

    Nếu không tuân thủ, một nguồn có thể gánh gần như toàn bộ tải.

    3. Phương Pháp Đấu Song Song Cơ Bản
    Cách 1: Đấu Song Song Trực Tiếp (Không Khuyến Nghị Cho Tải Lớn)
    Kết nối:

    Cực + nguồn 1 nối với cực + nguồn 2
    Cực – nguồn 1 nối với cực – nguồn 2
    Đầu ra chung cấp cho tải

    Phương pháp này chỉ nên dùng khi:

    • Hai nguồn giống hệt nhau

    • Tải không quá lớn

    • Có chỉnh điện áp chính xác
    Rủi ro: dòng không chia đều.

    Cách 2: Đấu Song Song Qua Diode OR-ing (Khuyến Nghị)
    Mỗi nguồn đi qua một diode công suất trước khi nối chung ra tải.

    Sơ đồ nguyên lý:

    Nguồn 1 → diode → tải
    Nguồn 2 → diode → tải

    Diode giúp:

    • Ngăn dòng chảy ngược

    • Tránh trường hợp một nguồn kéo nguồn còn lại

    • Tăng độ an toàn hệ thống
    Nhược điểm: có sụt áp qua diode (~0.3–0.7V).

    Cách 3: Dùng Module Redundancy (Tối Ưu Nhất)
    Hiện nay nhiều hãng cung cấp module redundancy chuyên dụng.

    Cách này:

    • Tự động cân bằng tải

    • Bảo vệ khi một nguồn hỏng

    • Không cần chỉnh tay
    Đây là giải pháp chuyên nghiệp cho hệ thống quan trọng.

    4. Cách Chỉnh Điện Áp Khi Đấu Song Song
    Trước khi đấu song song:

    • Đo điện áp từng nguồn bằng đồng hồ

    • Chỉnh hai nguồn gần bằng nhau (ví dụ 24.1V và 24.0V)

    • Sai lệch nên < 0.2V
    Nếu một nguồn cao hơn đáng kể, nó sẽ chịu gần như toàn bộ dòng tải.

    5. Ví Dụ Thực Tế
    Hệ thống cần 16A
    Có 2 nguồn 24V–10A

    Phương án tốt:

    Dùng 2 nguồn 10A + module redundancy

    Tổng dòng khả dụng ≈ 20A
    Hệ số an toàn cao
    Khi 1 nguồn hỏng → nguồn còn lại vẫn duy trì hệ thống.

    6. Những Sai Lầm Thường Gặp
    Đấu song song nguồn khác hãng
    Không chỉnh điện áp
    Không dùng diode hoặc module redundancy
    Dùng dây quá nhỏ gây sụt áp
    Không tính dòng khởi động tải

    Những lỗi này dễ làm cháy nguồn hoặc gây reset PLC.

    7. Có Nên Đấu Song Song Nguồn Mean Well Hoặc Omron?
    Nhiều dòng nguồn công nghiệp như Omron hoặc Mean Well có hỗ trợ parallel connection hoặc current sharing.

    Tuy nhiên:

    • Cần kiểm tra datasheet

    • Một số dòng không hỗ trợ đấu song song trực tiếp

    • Với hệ thống quan trọng nên dùng module redundancy
    8. Khi Nào Không Nên Đấu Song Song?
    Không nên đấu song song nếu:

    • Hai nguồn khác điện áp

    • Không cùng thông số

    • Không có chức năng chia tải

    • Hệ thống không cần dòng lớn
    Trong trường hợp đó, nên chọn một nguồn công suất lớn thay vì ghép nhiều nguồn nhỏ.

    9. So Sánh Đấu Song Song Và Dùng Nguồn Công Suất Lớn
    Tiêu chí Đấu song song Dùng 1 nguồn lớn
    Chi phí Có thể cao hơn Đơn giản
    Dự phòng Có Không
    Độ phức tạp Cao hơn Thấp
    An toàn Cần kỹ thuật Dễ triển khai
    Nếu cần độ tin cậy cao → song song + redundancy.
    Nếu chỉ cần đủ dòng → chọn 1 nguồn lớn.
     

    Nguồn: okmen.edu.vn
  2. Mua Bộ Nguồn 24VDC Và Module Redundancy Tại Hải Phòng
    Nếu bạn cần tư vấn đấu song song bộ nguồn 24VDC hoặc chọn nguồn phù hợp cho PLC, HMI và cảm biến, hãy liên hệ: